Bei uns im Hause verläuft eine Rohrpostleitung durch den Serverraum.
In der allg. bauaufsichtlichen Zulassung der R90 - Abschottung heißt es wörtlich:"Die Rohrabschottung verhindert für eine Feuerwiderstandsdauer von 90 Minuten die Übertragung von Feuer und Rauch"
Löst der im Brandfall aufschäumende Baustoff (Palusol) aus bevor die Rohrpostleitung überhalb des Bodendurchbruchs schmilßt?
Gruß,
Martin Hegenberg
Rohrabschottungen im Serverraum
Moin Herr Hegenberg,
das "aufquellen" des Palusol geht mit dem schmelzen der Rohrleitung einher, da diese ja erst mal weich werden muss. Eine kurzfristige Rauchdurchleitung in geringen Mengen würde ich daher nicht ausschließen. Ich muss allerdings zugeben, dass ich Brandversuche mit Abschlüssen für brennbare Leitungen noch nicht beobachtet habe. Vielleicht fragen Sie einfach mal den Hersteller der Abschottung nach einem Video des Brandversuchs sowie den genauen Prüfbericht der MPA. Hier sind mit Sicherheit Aussagen zu dieser Problematik getroffen.
Mit freundlichen Grüßen,
F. Fleischhauer
das "aufquellen" des Palusol geht mit dem schmelzen der Rohrleitung einher, da diese ja erst mal weich werden muss. Eine kurzfristige Rauchdurchleitung in geringen Mengen würde ich daher nicht ausschließen. Ich muss allerdings zugeben, dass ich Brandversuche mit Abschlüssen für brennbare Leitungen noch nicht beobachtet habe. Vielleicht fragen Sie einfach mal den Hersteller der Abschottung nach einem Video des Brandversuchs sowie den genauen Prüfbericht der MPA. Hier sind mit Sicherheit Aussagen zu dieser Problematik getroffen.
Mit freundlichen Grüßen,
F. Fleischhauer
Hallo!
Die Aussage des Herstellers ist natürlich damit identisch das eine geringe Menge an Rauchgasen durch die Abschottung geht bevor die Brandschutzpackung die Öffnung verschließt. Die Frage bleibt ob unsere Rechner eine Überlebenschance haben.
Ein Video o.ä. gibt es nicht und Theorie und Praxis weichen auch voneinander ab...
Bei der Sachlage werden wir die Rohrleitung aus dem Raum verbannen.
Gruß,
Martin
Die Aussage des Herstellers ist natürlich damit identisch das eine geringe Menge an Rauchgasen durch die Abschottung geht bevor die Brandschutzpackung die Öffnung verschließt. Die Frage bleibt ob unsere Rechner eine Überlebenschance haben.
Ein Video o.ä. gibt es nicht und Theorie und Praxis weichen auch voneinander ab...
Bei der Sachlage werden wir die Rohrleitung aus dem Raum verbannen.
Gruß,
Martin